Форумчане, вопрос!
Проектируется вентиляция производственного здания в Москве. Вентиляция общеобменная и технологическая.
С самим проектированием вопросов нет.
Вопрос в том, какие официальные органы - Технадзор, Роспотребнадзор и т.п. должны на самом проекте поставить визу, чтобы его можно было смело воплощать в металле. Заказчик хочет идти честным и правильным путем (что в общем-то похвально).
Благодарен за ответы!
Вроде бы встречалась информация что Технадзор рассматривает, но не могу найти официальных подтверждений
Странная Белка
12.4.2017, 10:59
Ростехнадзор (а не технадзор - это две большие разницы) занимается только опасными производственными объектами.
Начинать надо с Градостроительного кодекса, где популярно расписано, что где согласовывается и какие документы для этого нужны. И федерального закона № 116, где написано опасный у вас производственный объект или не опасный.
Короче разберитесь с типом объекта сначала. А то не совсем ясно что вам вообще нужно.
Объект - пищевое производство, под категорию опасных не попадает.
Странная Белка
12.4.2017, 15:07
У вас капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство? Стадия проект или рабочка? И что, только вентиляция проектируется или все вместе? Экспертизу проходили?
реконструкция. Только вентиляция и кондиционирование. Рабочка. Не проходили.
Ну а поскольку реконструкция, то как это вы укладываетесь в прежние вентсистемы( коль их заново проектируете)- вот и надо в РТН идти с согласованием проектов новых теплопотребляющих установок, вам их потом в эксплуатацию вводить и разрешение получать.
Цитата(инж323 @ 12.4.2017, 15:16)

Ну а поскольку реконструкция, то как это вы укладываетесь в прежние вентсистемы( коль их заново проектируете)- вот и надо в РТН идти с согласованием проектов новых теплопотребляющих установок, вам их потом в эксплуатацию вводить и разрешение получать.
Так надо в итоге в Ростехнадзор или не надо? Вот выше Беллка пишет. что РТН - ттолько для опасных объектов
Странная Белка
12.4.2017, 15:25
Вот и берем Градостроительный кодекс и читаем Статью 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
и дальше там по ссылкам.
Ваш объект может сам и не опасный производственный, а вот котельная очень даже.
116-ФЗ: К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
Какая котельная?
Речь вроде идет о реконструкции вентиляции производственного здания.
Странная Белка
12.4.2017, 15:54
QUOTE (Vano @ 12.4.2017, 16:53)

Какая котельная?
Речь вроде идет о реконструкции вентиляции производственного здания.
Дык может они нагрузку увеличили. Из ТС надо клещами все вытаскивать.
Не надо клещами!
Объясняю!
Реконструируется производство.
Немного будет изменена конфигурция существующей вентиляционной разводки. Ни нагрузка по теплу, ни оборудование не меняются. Но! Поскольку на существующие системы фактически документации нет (утеряна поколениями собственников здания. которые менялись), то проект будет создаваться с нуля.
На существующую и подвергающуюся незначительным изменениям систему вентиялции.
Вот, надеюсь, объяснил.
Если сами приточки не меняются, то в ростехнадзор не надо.
Но фактически на них нет документации. Вот, положим ее сделают, сотворят паспорта. Проектная компания поставит свою печать-подписи. И что - никакеи органы не должны согласовать сие?
Акт допуска есть на них? на старые.
а вот саму систему надо в роспотребнадзоре согласовывать.
Цитата(инж323 @ 12.4.2017, 16:53)

Если сами приточки не меняются, то в ростехнадзор не надо.
Нет. Здание со всей инженерией досталось нынешнему собственнику "как есть". То есть на вентиляцию, кондиционирование не было ничего. Но, как ни странно, в рабочем состоянии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.